【on.cc東網專訊】食水含鉛超標調查委員會今日(17日)進行第11日聆訊,房屋署高層繼續被「寸爆」。聆訊早前揭露公屋興建時以焊料接駁喉管,但房署於維修時只會在極罕有情況才批准使用焊料,同時無要求使用無鉛級別,被委員會主席斥做法「唔make sense(不合乎常理)」。另房署高層又指,達12年樓齡公屋始會考慮全面換喉,由於涉事鉛邨大部分樓齡於12年以下,故若非事件曝光,全部「未夠秤」換喉。

負責葵聯邨的房屋署物業管理總經理何偉廉今出席聆訊,1978年加入房署從事屋邨管理工作的他供稱,屋邨建成後一段時間,會由總承建商負責保養,保養期過後才由房署物業管理處委託維修商定期檢查,包括目測喉管有否走位、物料是否與申報物料一樣。至於銅喉如過保養期兩年後需維修時,房署維修商會用上壓合式方法接駁喉管,但會在工地有局限時才獲准使用焊料,惟情況相當罕有,即使真的使用,亦無特別要求要使用無鉛焊料。

何又提到,樓齡超過12年的屋邨,才會視乎水喉裝置表現,決定是否需要重鋪,而由於涉事11條邨樓齡未過相關年份,換言之,鉛水事件未曝光前,未需大型重鋪。

委員會主席陳慶偉稱,建屋時用上焊接駁喉,但房署保養卻不用焊料,做法「唔make sense(不合乎常理)」。何指,做法主要是避免滋擾居民,形容「燒焊會有煙有火,辣到傢俬」。陳反駁指,「咁咪叫佢(居民)行開一陣,正如鑽牆都有聲,唔通叫人黐膠水咩?」何隨即語塞數秒。

委員會代表律師許偉強又質問,房署發展及建築處在施工期間,會否與屋邨管理處交待進度及需注意事項。何回應指,一般只會在完工時有交流,亦不會單就一條邨的問題討論。不過他透露,過去5至10年在屋邨保養期間,曾發現部分物料有問題,如天台防水物料、外牆瓷磚剝落等,多涉工人手工問題。

另外,負責元州邨第二及四期的總屋宇裝備工程師伍達群早上亦有作供,他被問到作為屋宇裝備工程團隊對水的認識,是否比負責建築的團隊多,伍達群同意,但形容自己如普通科醫生,而非專科醫生,要處理多個範疇,包括電線、消防以至垃圾處理系統。

至於負責啟晴邨的房署物業管理總經理嚴家豪,亦被盤問有關大廈優質食水計劃驗水程序,他強調會找認可化驗所負責,最後僅被傳召半小時即可離去。

祝未上樓朋友早日上心水樓;祝已上樓朋友安居樂業!
如果大家有任何疑問或分享..建議大家在適當分區發新帖。
分享 分享 讚好人數:0查看名單


U036 擴1
分享 分享 讚好人數:0查看名單



G1277 市3
12/2015 S2
19/9/2016 S3
22/9/2016 S4
27/9/2016 收信派安達
分享 分享 讚好人數:0查看名單


分享 分享 讚好人數:0查看名單


回應 #1 VickYeung


    即是係咪先飲 12年鉛水先 , 夠期啦先至換喉??   


咁你呢 12 年內一路提供足夠屈銀紙樽裝水俾居民享用 和 一路更換濾水器濾芯羅

納稅人的錢無所謂啊 , 睇下納稅人會唔會嘈你....
廣東省香港市啟德啟晴邨
分享 分享 讚好人數:0查看名單


手尾長!
G1248 擴3
分享 分享 讚好人數:0查看名單


分享 分享 讚好人數:0查看名單

頁首 帖首 在本分區發新帖 曾訪分區
重要提示:為免用戶蒙受損失及為公平起見, 一律嚴禁透露商戶或裝修師傅資料, 違者會被警告, 嚴重者將被禁言甚至禁訪本討論區, 敬請合作。 (詳情) (用戶守則)
抱歉! 你無權回帖。
如果你已建立帳戶但未登入, 請按此登入
你未建立帳戶? 請按此建立帳戶。(完全免費)
建立帳戶後請按此重載本頁

公屋申請速報系統 X