咁最大可以用幾多 W 的電磁爐?
muimui0123 發表於 2020-09-02 17:37:35 原文
其實我都唔係好明點計,我睇果本catalogue話有4000w輸出,但另一幅圖片就“左2200w、右2600w”,咁其實相加咪應該4800w?但sale又話唔係咁計,好亂!
分享 分享 讚好人數:0查看名單


回應 #11 helenzsx

兩邊一齊用時,唔可以開到最大。
人生路不熟, 希望係好的開始~
分享 分享 讚好人數:0查看名單


回應 #10 deaf

c 兄,請問你知唔知,我個裝修係爐頭個電制拉埋條線畀洗衣機用,我係雙頭爐 2800w,開爐時開埋洗衣機得嗎?
人生路不熟, 希望係好的開始~
分享 分享 讚好人數:0查看名單


回應  deaf

c 兄,請問你知唔知,我個裝修係爐頭個電制拉埋條線畀洗衣機用,我係雙頭爐 2800w,開爐時開...
muimui0123 發表於 2020-09-03 18:17:16 原文
如果條線是在插蘇底簪線出來,拉多一個13A插座,
是可以的,也是合規格的,
因廚房本來就是一組環形電路32A MCB管制,
至少都拖4個13A插座,多一個甚至兩個都無妨。
但要留意,全個廚房的插座,總電流仍32A,
大約可承載7000W,廚房內的電器你自己計數,
因為還有其他食電大戶,如有浴室寶都要計埋,
廁所都是由廚房的32A MCB管制。

不過,就算你唔計數,盡開廚房食電大戶,
過載都只係跳fuse,冇事的。

順便講埋,跳掣有兩種:
1) 跳水氣掣,有電器漏電,但不知那件電器漏電;
2) 跳MCB,該組電路過載,計下各電器加埋的W數就知。
分享 分享 讚好人數:1查看名單


其實我都唔係好明點計,我睇果本catalogue話有4000w輸出,但另一幅圖片就“左2200w、右2600w”,咁其實相...
helenzsx 發表於 2020-09-03 12:18:23 原文
因為孖頭爐共用一組電子電路,你開一個爐或兩個爐,
這組電路都食同樣電,其實兩邊爐都有火力調校,
除非你兩邊都開盡大火才去盡4000W。
如一邊爐慢火煲湯,另一邊中火炆餸,可能只耗2500W,
但無論如何,總功率超過2800W的單件電器,
即整個孖頭爐只有一組電線接往電源,就要獨立20A供電,這是電例。
分享 分享 讚好人數:0查看名單


同廚房
G132-G142 市4
S0 01/2013 尚未到達詳細資格審查階段
S1 01/2020 目前在詳細資格審查階段
S2 05/2020 已達輪候配房階段
S3 06/10/2020 在輪候配房階段
S4 13/10/2020 已經到達配房階段
S5 28/10/2020 經已接受房屋委員會所編配的公屋單位。
分享 分享 讚好人數:0查看名單


回應 #14 deaf

謝謝你
人生路不熟, 希望係好的開始~
分享 分享 讚好人數:0查看名單


回應 #14 deaf

其實廚+廁有7000w用的話,數面上用4000w電磁爐又真係無問題喎!
分享 分享 讚好人數:0查看名單


回應  deaf

其實廚+廁有7000w用的話,數面上用4000w電磁爐又真係無問題喎!
helenzsx 發表於 2020-09-04 23:08:17 原文
問題是4000W超出13A蘇底的負荷。
分享 分享 讚好人數:0查看名單