補充說說香港的家居供電系統。
從總掣箱引出來的電路分兩種:
環形電路 和 放射電路。
所有不超過13A的插座,應以環形電路並聯,
通常由一組32A MCB管制,還須經漏電斷路開關,
通常,廚廁插座是同一環形電路,
廳房則由另一組環形電路管制。
放射電路是指一個MCB管制一個供電設施,
例如冷氣機,必是獨立MCB,而且不經漏電斷路開關,
因為馬達起動會引致漏電誤判,所以不經水氣掣,
這種電路必須用接線蘇或15A插座,不能用13A插座。
另一種是超過13A的電器,必須由獨立放射電路供電,
而且必須經漏電斷路開關,例如3000W儲水式電熱水爐,
或超過2800W的電磁爐。
此外,照明的供電是環形電路,
通常由一組6A MCB管制,但不經水氣掣,
因為有些含火牛的燈具會引致漏電誤判而跳掣,
如在照明電路並聯出來的插座非常危險,是犯法的!
樓主失蹤了,如再現身,
我教你判斷及確認窗旁插座可否承載浴室寶。