香港公營房屋討論區
主頁 » 公共出租房屋 » 新界公屋 » 和田邨 » 浴室寶供電問題
頁尾 帖尾 顯示所有留言 搜索某用戶之留言 回帖 在本分區發新帖 搜索本分區 搜索 支持鍵盤翻頁
含上傳圖片/文件之留言 只顯示含上傳圖片/文件之留言

浴室寶供電問題
請問各位如果用返浴室房署原裝電制(即近窗邊個2個電制)接駁浴室寶可以嗎?

原裝電制係5A 最多接駁1100W浴室寶
市面上浴室寶都大過1100W

謝謝
分享 分享 讚好人數:0查看名單


當然係唔得啦, 一開就跳制
2024年
分享 分享 讚好人數:0查看名單


可以
只要換13A電阻
新4
分享 分享 讚好人數:0查看名單


回應 #2 配房組

你又刷存在感亂答!

如果樓主的確在和田邨,且無改動供電電路,
則只需將窗旁的插座換成13A,便可供浴室寶安全使用。
原因房署根足電例,廚廁由一組32A MCB環形電路管制,
中途任何支點都能負載13A。
如樓主不在公屋,則需由專業人員檢查電路才可決定。
分享 分享 讚好人數:2查看名單


分享 分享 讚好人數:0查看名單


補充說說香港的家居供電系統。

從總掣箱引出來的電路分兩種:
環形電路 和 放射電路。

所有不超過13A的插座,應以環形電路並聯,
通常由一組32A MCB管制,還須經漏電斷路開關,
通常,廚廁插座是同一環形電路,
廳房則由另一組環形電路管制。

放射電路是指一個MCB管制一個供電設施,
例如冷氣機,必是獨立MCB,而且不經漏電斷路開關,
因為馬達起動會引致漏電誤判,所以不經水氣掣,
這種電路必須用接線蘇或15A插座,不能用13A插座。
另一種是超過13A的電器,必須由獨立放射電路供電,
而且必須經漏電斷路開關,例如3000W儲水式電熱水爐,
或超過2800W的電磁爐。

此外,照明的供電是環形電路,
通常由一組6A MCB管制,但不經水氣掣,
因為有些含火牛的燈具會引致漏電誤判而跳掣,
如在照明電路並聯出來的插座非常危險,是犯法的!

樓主失蹤了,如再現身,
我教你判斷及確認窗旁插座可否承載浴室寶。
分享 分享 讚好人數:2查看名單


分享 分享 讚好人數:1查看名單


謝謝,解答
分享 分享 讚好人數:0查看名單


最初裝修師傅話可以改5A制做13A插座,來風筒
但工程完工,才同我講風筒有2000W,5A制
唔夠,如改大13A fuse,浴室總電負荷大,
有危險

咁係唔係宜家裝6A浴室寶
,都唔得

謝謝解答
分享 分享 讚好人數:0查看名單


5 A一定用唔到,夾硬裝連電線都溶,搵電燈佬改13 A啦
分享 分享 讚好人數:0查看名單