加分體室內機蘇位問題
請問個蘇位係咪一定要喺屋內電制箱加電線出 ?
抑或就咁喺附近既原有既蘇位拉過去就得 ? 被拉之後嗰個仲用唔用得呢 ?

另外請問兩者方法有咩優缺點呢 ?

合乎機電工程署規格嗎 ?

多謝解答  
分享 分享 讚好人數:0查看名單


安居樂業,身體健康,出入平安!
分享 分享 讚好人數:0查看名單


請問個蘇位係咪一定要喺屋內電制箱加電線出 ?
抑或就咁喺附近既原有既蘇位拉過去就得 ? 被拉之後嗰個仲用唔...
CONNOR 發表於 2019-09-20 19:23:11 原文
電箱新拉線,附近冷氣位拖過去都可以(但兩部同時開會有機會overload,導致跳制)
分享 分享 讚好人數:0查看名單


回應 #1 CONNOR

安分體機,加這供電位,最好用返本身冷氣機供電果組線位,(因為係獨立灰制)不要在附近13A供電位取電,(13A供電位是駁通水氣制的,給冷氣機用,會成日跳制),至於是否要在電箱重鋪一條?除非你想為呢部機獨立加多一條灰士制供電?!如果唔係,我認為冇必要在電箱取多一組線,施工煩覆;只要在原有的冷氣機供線位取電改鋪到你要安裝既分體機位置就可以,原有既位你亦可保留候用。房署本身俾條線足夠安3匹機,但條灰就只夠安2匹,如果想同一組線安2部機,總數如果過2匹又唔超過3匹,加大電箱組線條灰士就可以。(我聽都係安分體機,安在廁所後幅牆,我在廚房天花過路箱直接將大聽聽窗口冷氣機供線位分一組線穿過廁所天花出牆身俾分體機用電,比較直接了當。
G12886xxx市4,2月28/18審查時順便擴轉市,3月26/18,S2。18/10,2018>S3.20/10/2018>S4。25/10收信首次預派蘇屋荷花高層>30/10簽字。超級感恩❤
分享 分享 讚好人數:2查看名單


回應  CONNOR

安分體機,加這供電位,最好用返本身冷氣機供電果組線位,(因為係獨立灰制)不要在附近13A供電...
谷村富郎 發表於 2019-09-20 21:14:15 原文
多谢分享
分享 分享 讚好人數:0查看名單


回應 #4 谷村富郎

經驗分享,加水氣掣係絕對唔會亂跳掣,除非係部分冷氣機內部電線或摩打漏電。*部分體機用了十幾年,
分享 分享 讚好人數:0查看名單


回應 #4 谷村富郎

雖然唔係幾明,但知道一點,閣下係專業
G1305xxx,市4
06/12藍卡
8/19 S4 9/19 知 12/19取鎖匙
分享 分享 讚好人數:1查看名單


回應  CONNOR

安分體機,加這供電位,最好用返本身冷氣機供電果組線位,(因為係獨立灰制)不要在附近13A供電...
谷村富郎 發表於 2019-09-20 21:14:15 原文
咁係咪一個原本冷氣制位,可以一開二装兩部唔過3匹的冷氣
分享 分享 讚好人數:0查看名單


咁係咪一個原本冷氣制位,可以一開二装兩部唔過3匹的冷氣
Mk777777 發表於 2019-09-21 11:37:41 原文
同问
分享 分享 讚好人數:0查看名單


分享 分享 讚好人數:0查看名單