香港公營房屋討論區
主頁 » 公共出租房屋 » 裝修設計 » 窗口冷氣機去水設計太廢喇 需要重新安裝
頁尾 帖尾 顯示所有留言 搜索某用戶之留言 回帖 在本分區發新帖 搜索本分區 搜索

窗口冷氣機去水設計太廢喇 需要重新安裝
原本去水硬喉喺石屎台上…高約4-5cm…多年之前師父安裝窗口機…只放窗框底部做成斜坡度嚴重不足。上一次拆機通水去阻塞已經好痛苦了。不幸上個月又塞過… 我建議屋主更換做變頻機因舊機年事已高。如果搵出面師傅安裝..九成係用舊的安裝方法…所以決定代為安裝。

今次工程如下:
1.主要方向係改善去水斜度不足問題
2. 增加生口位方便通去水

舊機去水斜度嚴重不足…因為屋主少開機造成去水容易阻塞


重做部分硬喉…增加少少斜度…右面增加一個生口…塞左時間可以好方便地通去水


升高部機底部至4.8英吋




謝謝觀看
分享 分享 讚好人數:4查看名單


擠迫調遷
分享 分享 讚好人數:0查看名單


擴2 轉 市2 No. 1265XXXX, 特快 No. 18XXX (2011), 15XXX (2012), 8XXX (2013), 58XX (2014)
Step 1 - 29/01/2013, Step 2 - 09/04/2013
第一次收信派長康邨, 第二次收信派雲漢邨
分享 分享 讚好人數:0查看名單


分享 分享 讚好人數:0查看名單


多謝分享!
分享 分享 讚好人數:0查看名單


升高部機安裝絕對有唔少優點

1. 冇障礙觀看窗:機底工作環境一目了然,不論係水盤仔漏水,或水管漏水都看得一清二楚。如果漏水係機底倒汗水引起都睇到,只需要拆開下面塊玻璃就可以摸到出事位置

2.去水斜度大增,降低積聚灰塵阻塞排水管的機會

3. 由於升到頂,雀仔冇機會停留喺機頂築巢
分享 分享 讚好人數:1查看名單